    TABLA 1
    FÓRMULAS PARA CALCULAR LA CORRIENTE DE UN SISTEMA


    [FONT=&quot]Corriente en Amperios[/FONT]
    [FONT=&quot]Corriente Continua[/FONT]
    [FONT=&quot]CORRIENTE ALTERNA[/FONT]
    [FONT=&quot]Monofásica[/FONT]
    [FONT=&quot]Trifásica[/FONT]

    [FONT=&quot]Conociendo HP [/FONT]
    HP x 746

    [FONT=&quot] E x N [/FONT]
    HP x 746 0

    [FONT=&quot] E x N x f.p.[/FONT]
    HP x 746 0

    [FONT=&quot] 1.73 x E x N x f.p.[/FONT]

    [FONT=&quot]Conociendo KW[/FONT]
    KW x 1000

    [FONT=&quot] E[/FONT]
    KW x 1000

    [FONT=&quot] E x f.p.[/FONT]
    KW x 1000 0

    [FONT=&quot] 1.73 x E x f.p.[/FONT]

    [FONT=&quot]Conociendo KVA[/FONT]
    [FONT=&quot]---------------------[/FONT]​
    KVA x 1000

    [FONT=&quot] E [/FONT]
    KVA x 1000

    [FONT=&quot] 1.73 x E [/FONT]

    [FONT=&quot]Conociendo CV [/FONT]
    CV x 736

    [FONT=&quot] E [/FONT]
    CV x 736

    [FONT=&quot] E x f.p.[/FONT]
    CV x 736 0

    [FONT=&quot] 1.73 xE x f.p.[/FONT]

    [FONT=&quot]Donde:[/FONT]
    [FONT=&quot] E = Tensión en voltios [/FONT]
    [FONT=&quot] N = Eficiencia expresada en decimales [/FONT]
    [FONT=&quot]KVA = Potencia en kilovoltamperios [/FONT]
    [FONT=&quot] HP = Potencia en caballos de fuerza (horse power)[/FONT]
    [FONT=&quot] f.p. = Factor de potencia (cos [/FONT]f[FONT=&quot])[/FONT]
    [FONT=&quot] KW = Potencia en kilowatios[/FONT]
    [FONT=&quot] CV = Potencia en caballo – vapor [/FONT]

    [FONT=&quot]TABLA IV[/FONT]

    CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CABLES UNIPOLARES, BIPOLARES Y TRIPOLARES PARA 60°C

    Tipos: TW


    INSTALACIONES EN TUBO

    [FONT=&quot]INSTALACIONES AL AIRE LIBRE[/FONT]
    [FONT=&quot]Calibre [/FONT]
    [FONT=&quot]del [/FONT]
    [FONT=&quot]conductor[/FONT]
    [FONT=&quot]Sección transversal[/FONT]
    [FONT=&quot]3 conductores unipolares o un cable tripolar[/FONT]
    [FONT=&quot]Un [/FONT]
    [FONT=&quot]cable bipolar[/FONT]
    [FONT=&quot]Un [/FONT]
    [FONT=&quot]cable unipolar[/FONT]
    [FONT=&quot]Un [/FONT]
    [FONT=&quot]cable bipolar[/FONT]
    [FONT=&quot]3 conductores unipolares o un cable tripolar[/FONT]
    [FONT=&quot]AWG – MCM[/FONT]
    [FONT=&quot]mm2[/FONT]
    [FONT=&quot]Amperios[/FONT]
    [FONT=&quot]Amperios[/FONT]
    [FONT=&quot]Amperios[/FONT]
    [FONT=&quot]Amperios[/FONT]
    [FONT=&quot]Amperios[/FONT]
    [FONT=&quot]22[/FONT]​
    [FONT=&quot]20[/FONT]​
    [FONT=&quot]18[/FONT]​
    [FONT=&quot]16[/FONT]​
    [FONT=&quot]14[/FONT]​
    [FONT=&quot]12[/FONT]​
    [FONT=&quot]10[/FONT]​
    [FONT=&quot]8[/FONT]​
    [FONT=&quot]6[/FONT]​
    [FONT=&quot]4[/FONT]​
    [FONT=&quot]2[/FONT]​
    [FONT=&quot]1[/FONT]​
    [FONT=&quot]1/0[/FONT]​
    [FONT=&quot]2/0[/FONT]​
    [FONT=&quot]3/0[/FONT]​
    [FONT=&quot]4/0[/FONT]​
    [FONT=&quot]250[/FONT]​
    [FONT=&quot]300[/FONT]​
    [FONT=&quot]350[/FONT]​
    [FONT=&quot]400[/FONT]​
    [FONT=&quot]500[/FONT]​
    [FONT=&quot]600[/FONT]​
    [FONT=&quot]750[/FONT]​
    [FONT=&quot]1000[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.324[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.0517[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.821[/FONT]​
    [FONT=&quot]1.31[/FONT]​
    [FONT=&quot]2.08[/FONT]​
    [FONT=&quot]3.31[/FONT]​
    [FONT=&quot]5.26[/FONT]​
    [FONT=&quot]8.37[/FONT]​
    [FONT=&quot]13.30[/FONT]​
    [FONT=&quot]21.15[/FONT]​
    [FONT=&quot]33.63[/FONT]​
    [FONT=&quot]42.41[/FONT]​
    [FONT=&quot]53.51[/FONT]​
    [FONT=&quot]67.44[/FONT]​
    [FONT=&quot]85.02[/FONT]​
    [FONT=&quot]107.2[/FONT]​
    [FONT=&quot]126.7[/FONT]​
    [FONT=&quot]152.0[/FONT]​
    [FONT=&quot]177.4[/FONT]​
    [FONT=&quot]202.7[/FONT]​
    [FONT=&quot]253.4[/FONT]​
    [FONT=&quot]304.0[/FONT]​
    [FONT=&quot]380.0[/FONT]​
    [FONT=&quot]506.7[/FONT]​
    [FONT=&quot]3[/FONT]​
    [FONT=&quot]5[/FONT]​
    [FONT=&quot]7[/FONT]​
    [FONT=&quot]10[/FONT]​
    [FONT=&quot]15[/FONT]​
    [FONT=&quot]20[/FONT]​
    [FONT=&quot]30[/FONT]​
    [FONT=&quot]40[/FONT]​
    [FONT=&quot]55[/FONT]​
    [FONT=&quot]70[/FONT]​
    [FONT=&quot]95[/FONT]​
    [FONT=&quot]110[/FONT]​
    [FONT=&quot]125[/FONT]​
    [FONT=&quot]145[/FONT]​
    [FONT=&quot]165[/FONT]​
    [FONT=&quot]195[/FONT]​
    [FONT=&quot]215[/FONT]​
    [FONT=&quot]240[/FONT]​
    [FONT=&quot]260[/FONT]​
    [FONT=&quot]280[/FONT]​
    [FONT=&quot]320[/FONT]​
    [FONT=&quot]355[/FONT]​
    [FONT=&quot]400[/FONT]​
    [FONT=&quot]455[/FONT]​
    [FONT=&quot]3[/FONT]​
    [FONT=&quot]6[/FONT]​
    [FONT=&quot]8[/FONT]​
    [FONT=&quot]11[/FONT]​
    [FONT=&quot]27[/FONT]​
    [FONT=&quot]21[/FONT]​
    [FONT=&quot]30[/FONT]​
    [FONT=&quot]40[/FONT]​
    [FONT=&quot]55[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]5[/FONT]​
    [FONT=&quot]8[/FONT]​
    [FONT=&quot]10[/FONT]​
    [FONT=&quot]15[/FONT]​
    [FONT=&quot]20[/FONT]​
    [FONT=&quot]25[/FONT]​
    [FONT=&quot]40[/FONT]​
    [FONT=&quot]55[/FONT]​
    [FONT=&quot]80[/FONT]​
    [FONT=&quot]105[/FONT]​
    [FONT=&quot]140[/FONT]​
    [FONT=&quot]165[/FONT]​
    [FONT=&quot]195[/FONT]​
    [FONT=&quot]225[/FONT]​
    [FONT=&quot]260[/FONT]​
    [FONT=&quot]300[/FONT]​
    [FONT=&quot]340[/FONT]​
    [FONT=&quot]375[/FONT]​
    [FONT=&quot]420[/FONT]​
    [FONT=&quot]455[/FONT]​
    [FONT=&quot]515[/FONT]​
    [FONT=&quot]575[/FONT]​
    [FONT=&quot]655[/FONT]​
    [FONT=&quot]780[/FONT]​
    [FONT=&quot]4[/FONT]​
    [FONT=&quot]7[/FONT]​
    [FONT=&quot]9[/FONT]​
    [FONT=&quot]14[/FONT]​
    [FONT=&quot]18[/FONT]​
    [FONT=&quot]23[/FONT]​
    [FONT=&quot]35[/FONT]​
    [FONT=&quot]48[/FONT]​
    [FONT=&quot]68[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]---[/FONT]​
    [FONT=&quot]4[/FONT]​
    [FONT=&quot]6[/FONT]​
    [FONT=&quot]8[/FONT]​
    [FONT=&quot]13[/FONT]​
    [FONT=&quot]17[/FONT]​
    [FONT=&quot]22[/FONT]​
    [FONT=&quot]33[/FONT]​
    [FONT=&quot]45[/FONT]​
    [FONT=&quot]63[/FONT]​
    [FONT=&quot]87[/FONT]​
    [FONT=&quot]119[/FONT]​
    [FONT=&quot]145[/FONT]​
    [FONT=&quot]155[/FONT]​
    [FONT=&quot]180[/FONT]​
    [FONT=&quot]210[/FONT]​
    [FONT=&quot]240[/FONT]​
    [FONT=&quot]265[/FONT]​
    [FONT=&quot]300[/FONT]​
    [FONT=&quot]330[/FONT]​
    [FONT=&quot]360[/FONT]​
    [FONT=&quot]415[/FONT]​
    [FONT=&quot]450[/FONT]​
    [FONT=&quot]515[/FONT]​
    [FONT=&quot]600[/FONT]​
    [FONT=&quot]Nota: [/FONT]

    • [FONT=&quot]La capacidad de corriente de la tabla es la máxima admisible, en las condiciones de instalación señaladas y ocasiona en los conductores una temperatura de 60°C, cuando la temperatura ambiente máxima es de 30°C.[/FONT]
    • [FONT=&quot]Si la temperatura ambiente máxima es superior a 30°C, se deben aplicar los factores de corrección de la Tabla VI. [/FONT]
    • [FONT=&quot]Para cables instalados en tubo si el número de cables en cada tubo es mayor de tres, se deben aplicar los factores de corrección dados en la tabla VII.[/FONT]
    • [FONT=&quot]Para cables que trabajan enrollados en carretes o tambores, como pueden, ser en algunos casos los cables Soldaflex o Biplastoflex, se deben aplicar los factores de corrección indicados en la tabla VIII.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] [FONT=&quot]TABLA V[/FONT]
    CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CABLES THW

    Temperatura ambiente 30°C

    Temperatura máxima en el conductor 75°C


    [FONT=&quot]Calibre del conductor[/FONT]
    [FONT=&quot]Sección transversal[/FONT]
    [FONT=&quot]3 conductores en el mismo tubo[/FONT]
    [FONT=&quot]AWG – MCM[/FONT]
    [FONT=&quot]mm2[/FONT]
    [FONT=&quot]Amperios[/FONT]
    [FONT=&quot]14[/FONT]​
    [FONT=&quot]12[/FONT]​
    [FONT=&quot]10[/FONT]​
    [FONT=&quot]8[/FONT]​
    [FONT=&quot]6[/FONT]​
    [FONT=&quot]4[/FONT]​
    [FONT=&quot]2[/FONT]​
    [FONT=&quot]1/0[/FONT]​
    [FONT=&quot]2/0[/FONT]​
    [FONT=&quot]3/0[/FONT]​
    [FONT=&quot]4/0[/FONT]​
    [FONT=&quot]250[/FONT]​
    [FONT=&quot]300[/FONT]​
    [FONT=&quot]350[/FONT]​
    [FONT=&quot]400[/FONT]​
    [FONT=&quot]500[/FONT]​
    [FONT=&quot]600[/FONT]​
    [FONT=&quot]700[/FONT]​
    [FONT=&quot]800[/FONT]​
    [FONT=&quot]900[/FONT]​
    [FONT=&quot]1000[/FONT]​
    [FONT=&quot]2.08[/FONT]​
    [FONT=&quot]3.31[/FONT]​
    [FONT=&quot]5.26[/FONT]​
    [FONT=&quot]8.37[/FONT]​
    [FONT=&quot]13.30[/FONT]​
    [FONT=&quot]21.15[/FONT]​
    [FONT=&quot]33.63[/FONT]​
    [FONT=&quot]53.51[/FONT]​
    [FONT=&quot]67.44[/FONT]​
    [FONT=&quot]85.02[/FONT]​
    [FONT=&quot]107.2[/FONT]​
    [FONT=&quot]126.7[/FONT]​
    [FONT=&quot]152.0[/FONT]​
    [FONT=&quot]177.4[/FONT]​
    [FONT=&quot]202.7[/FONT]​
    [FONT=&quot]253.4[/FONT]​
    [FONT=&quot]304.0[/FONT]​
    [FONT=&quot]254.7[/FONT]​
    [FONT=&quot]405.4[/FONT]​
    [FONT=&quot]456.0[/FONT]​
    [FONT=&quot]506.7[/FONT]​
    [FONT=&quot]15[/FONT]​
    [FONT=&quot]20[/FONT]​
    [FONT=&quot]30[/FONT]​
    [FONT=&quot]45[/FONT]​
    [FONT=&quot]65[/FONT]​
    [FONT=&quot]85[/FONT]​
    [FONT=&quot]115[/FONT]​
    [FONT=&quot]150[/FONT]​
    [FONT=&quot]175[/FONT]​
    [FONT=&quot]200[/FONT]​
    [FONT=&quot]230[/FONT]​
    [FONT=&quot]255[/FONT]​
    [FONT=&quot]285[/FONT]​
    [FONT=&quot]310[/FONT]​
    [FONT=&quot]335[/FONT]​
    [FONT=&quot]380[/FONT]​
    [FONT=&quot]420[/FONT]​
    [FONT=&quot]460[/FONT]​
    [FONT=&quot]490[/FONT]​
    [FONT=&quot]520[/FONT]​
    [FONT=&quot]545[/FONT]​


    TABLA VI


    FACTORES DE CORRECCIÓN PARA TEMPERATURA AMBIENTE DIFERENTE DE 30°C


    [FONT=&quot]Temperatura máxima del conductor °C[/FONT]
    [FONT=&quot]TEMPERATURA AMBIENTE °C[/FONT]

    [FONT=&quot]25[/FONT]
    [FONT=&quot]30[/FONT]
    [FONT=&quot]35[/FONT]
    [FONT=&quot]40[/FONT]
    [FONT=&quot]45[/FONT]
    [FONT=&quot]50[/FONT]
    [FONT=&quot]80[/FONT]​
    [FONT=&quot]75[/FONT]​
    [FONT=&quot]60[/FONT]​
    [FONT=&quot]1.06[/FONT]​
    [FONT=&quot]1.06[/FONT]​
    [FONT=&quot]1.07[/FONT]​
    [FONT=&quot]1.00[/FONT]​
    [FONT=&quot]1.00[/FONT]​
    [FONT=&quot]1.00[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.95[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.94[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.91[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.90[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.89[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.82[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.84[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.82[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.71[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.79[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.76[/FONT]​
    [FONT=&quot]0.58


    algun mod q se raje con al arregla de esta weaita porfisssss
    [/FONT]​
     
  2. мιcнo

    мιcнo Usuario Casual nvl. 2
    36/41

    Registrado:
    13 Sep 2009
    Mensajes:
    1.129
    Me Gusta recibidos:
    0
    se agradece..
     
  3. *karlitro.

    *karlitro. Usuario Casual nvl. 2
    37/41

    Registrado:
    31 Ene 2009
    Mensajes:
    1.829
    Me Gusta recibidos:
    2
    esta buena compadre, pero falta especificar mas las formulas, alguien que no sepa de electricidad no va a cachar los terminos electricos, deberias modificar el tema "a prueba de weones" como dicen
     
  4. max1988

    max1988 Usuario Nuevo nvl. 1
    1/41

    Registrado:
    15 Sep 2009
    Mensajes:
    28
    Me Gusta recibidos:
    0
    se agradece el aporte..... pero falta mxo mxoooo calculo que agreg
     
  5. janod21

    janod21 Usuario Habitual nvl.3 ★
    132/163

    Registrado:
    9 Ago 2007
    Mensajes:
    7.236
    Me Gusta recibidos:
    305
    demas
    rebuscare la fuente y lo pasare a word y se los subo apenas tenga tiempo comadres
    ya q volvi a la mina a laburar y timepo nome keda pa ni una wea
     
  6. SIN ANEXOS

    SIN ANEXOS Usuario Habitual nvl.3 ★
    187/244

    Registrado:
    15 Dic 2008
    Mensajes:
    29.688
    Me Gusta recibidos:
    16
    a mas de alguno le podria servir..

    gracias
     
  7. Maes!

    Maes! Usuario Maestro nvl. 6 ★ ★ ★ ★
    687/812

    Registrado:
    4 Abr 2009
    Mensajes:
    96.234
    Me Gusta recibidos:
    7
    te quedo mal la tabla
    de conductores y capacidad electrica!
    mejor bajense la nch 4/2003
    sale todo eso muchachos!
    se agardecee
     
  8. SIN ANEXOS

    SIN ANEXOS Usuario Habitual nvl.3 ★
    187/244

    Registrado:
    15 Dic 2008
    Mensajes:
    29.688
    Me Gusta recibidos:
    16
    tambien pudieras escanear el codigo electrico (solo las tablas)., ahi estan todos o gran parte de estas tablas., ademas se les haria mas facil para aquel que la necesite al ser imprimible (escaneada) para consutar en su momento...

    saludos
     
  9. seneca72

    seneca72 Usuario Nuevo nvl. 1
    16/41

    Registrado:
    18 May 2008
    Mensajes:
    468
    Me Gusta recibidos:
    0
    no caché niuna...pero gracias!!